Se trata de calcular la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una linea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.
Pongo aqui una memoria tipo de un proyecto de ejecucion.
SUA 8 seguridad frente al riesgo de causado por la accion del rayo.
1. Procedimientode verificacion.
1.1.
No es necesaria la instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo pues aunque la frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. la Eficiencia de la instalacion de proteccion contra el rayo requerida, es menor de 0,80
Ne = 0’0063> Na = 0’0055
1.2.
En el edificio proyectado, no se preve la manipulacion de sustancias toxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y por tener una altura inferior a 43’00 m no se aplicara la condicion de disponer de sistema de proteccion contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, segun lo indicado en el apartado 2 del Documento Basico DB SU 8.
1.3.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresion:
siendo:
• Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/ano,km2), obtenida segun la Figura 1.1. “Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng”.
Para PROVINCIA DE CIUDA REAL el valor de Ng es de .................................................. 2’00.
• Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una linea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.
H = 7,00 mtrs.
Ae: ..3.179,66 m².
• C1: coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla 1.1.
C1: ......................... 1 .
(aislado)
Valor de Ne:
Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 2’00 x 3.179,66 m² x 1 x 10-6 = 0’0063(nº impactos/ano)
1.4.
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresion:
siendo:
C2 coeficiente en funcion del tipo de construccion, conforme a la tabla siguiente;
C2: ......................... 1 .
(estructura de hormigon y cubierta de hormigon)
C3 coeficiente en funcion del contenido del edificio, conforme a la tabla siguiente;
C3: ......................... 1 .
(Otros contenidos)
C4 coeficiente en funcion del uso del edificio, conforme a la tabla siguiente;
C4: ......................... 1 .
(Resto de edificios)
C5 coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan
en el edificio, conforme a la tabla siguiente;
C5: ......................... 1_
(Resto de edificios)
Luego el valor de Na, es:
Na = 5’50 x 10 –3 = 5’50 x 10 –3 = 0’0055 (nº impactos/ano)
C2 x C3 x C4 x C5 1 x 1 x 1 x 1